EPURZAN品牌鋼制潔凈門自動
非標定制
層流罩裝置是一種能將操作員與產品屏蔽隔離的設備,其主要目的是避免產品受到污染。該裝置的工作原理基于層流氣流的運動規律,通過特定的過濾裝置使空氣以一定的速度水平流動,形成向下的氣流。這種氣流速度均勻、方向一致,能夠有效地排除空氣中的微粒和微生物。
層流罩裝置通常由頂部送風和底部排風系統組成。送風系統通過風機將空氣抽入,經過高效空氣過濾器過濾后送入層流罩內。在層流罩內,送風系統通過特殊設計的送風口向下方向排布,使空氣成為一個均勻的水平風流狀態。而底部的排風系統通過排風口將罩內的污染物及顆粒物排出,保持罩內的潔凈狀態。
(1)層流罩 層流罩是垂直單向流的局部潔凈送風裝置,局部區域的空氣潔凈度可達5級(100 級)或更高級別的潔凈環境,潔凈度的高低取決于高效過濾器的性能。層流罩按結構分為有風機和無風機、前回風型和后回風型;按安裝方式分為立(柱)式和吊裝式。其基本組成有外殼、預過濾器、風機 (有風機的)、高效過濾器、靜壓箱和配套電器、自控裝置等。有風機單向流(層流)罩的進風一般取自潔凈廠房,亦可取自技術夾層,但其構造有所不同,設計時應該注意。無風機層流罩,主要由高效過濾器和箱體組成,其進風取自凈化空調系統。
(2)余壓閥 余壓閥是為了維持一定的室內靜壓而設置的,它是一個單向開啟的風量調節裝置,按靜壓差來調整開啟度,用砝碼的位置來平衡風壓。通過余壓閥的風量一般在5~20m°/min之間,維持壓差在 5~40Pa之間。余壓閥對急劇的靜壓變化有很好的適應性,一般宜設置在靜壓差不同的潔凈室之間下風側的外墻上,并不得設在明顯地影響下游側的室內氣流的場所。
余壓閥的選擇與安裝:
①余壓閥的結構應能正確地動作,可動部分加工精度滿足要求;
②靜壓差急劇變化時反應靈敏;
③構造上不易積灰;
④ 設置在防火分區墻上時,應采用可靠的不燃材料制作;
⑤按計算的漏風量可以排出的原則決定大小及設置臺數,其排出風速不應明顯地影響下游側室內氣流狀態。
?
(3) 傳遞窗
傳遞窗是潔凈室內與外面傳遞物品時,防止污染或交又污染的裝置,主要用于潔凈室之間、潔凈室(區)與非潔凈室(區)之間小物件的傳遞,可減少潔凈室的開門次數,也有利于潔凈室的壓力保持等。傳遞窗分為三大類:電子聯鎖傳遞窗、機械聯鎖傳遞窗與自凈傳遞窗。傳遞窗的制作材料分為不銹鋼和冷噴塑,表面應做到平整光潔,傳遞窗兩邊門配備拉手,方便開關。電子聯鎖傳遞窗,窗門采用電子聯鎖裝置的方式開啟與聯鎖,窗內裝有紫外線燈;機械聯鎖傳遞窗,窗門采用機械聯鎖裝置的方式開啟與聯鎖,窗內裝有紫外線燈、風機和高效過濾器等凈化裝置。傳遞窗的尺寸有多種,例如工作區尺寸為 600mm x 600mm x600mm . 600mm × 800mm × 600mm、800mm X 1000mm x 600mm 等,也可根據實際需要定制。
此外,層流罩裝置不僅具有避免產品污染的主要作用,還能將操作區域與外部環境隔離開來,防止操作人員受到外部污染物的侵襲,保護人員的安全和健康。在一些對操作環境要求非常高的實驗中,它可以提供一個純凈的操作環境,防止外部的微生物對實驗結果產生影響。同時,層流罩內部通常采用高效過濾器和氣流調節裝置,可以提供穩定的溫度、濕度和氣流速度,從而保持操作區域的恒定環境。
總的來說,層流罩裝置是一種利用層流氣流的原理,通過過濾裝置對空氣進行處理,從而保持環境潔凈的設備。它在多個領域都有廣泛的應用,為操作員和產品提供了一個安全、潔凈的工作環境。